fx3u+485BD+485ADP連接 觸摸屏和變頻器。485ADP連接觸摸屏ok
現在我想通過485BD連接變頻器,想通過設置 plc參數的方式 直接通訊,
就是不想用設置d8120和RS指令

我的問題是:在PLC端這樣設置可以不?
   485專用協議,9600  7 e 1, 和校驗,有lfcr,站號1

在變頻器端響應的做了設置,站號2

想在plc中直接通過extr k12 k2 k2 d90的方式直接讀取參數

這樣可以不?

謝謝
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2025-01-07
查看sxbug的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 22:31
還有一個問題
485bd的電阻到底設多大?
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2025-01-07
查看sxbug的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-20 10:12
總算看見高人了

485bd 不是說 四線連接采用 330,2線連接采用 110 歐姆電阻嗎?
不過我也奇怪,變頻器端確實110
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2025-01-07
查看sxbug的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-20 10:14
能在PLC端直接設置 plc參數的方法 然后使用 通訊指令,而不使用d8120進行通訊嗎?

主站蜘蛛池模板: 日韩在线一区二区三区 | 精品综合久久久久久88小说 | 国产成人综合网亚洲欧美在线 | jj视频免费观看 | 拿捏小说 | 1986葫芦兄弟全集免费观看第十集 | avtt在线| 百合文高h | 成人 在线欧美亚洲 | 欧美综合国产精品日韩一 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 午夜毛片在线观看 | 国产精品久久久久久五月尺 | 欧美在线视频一区二区 | 青青青在线观看国产精品 | 亚洲国产欧美另类 | 天堂va在线 | 精品久久一区 | 欧美夜夜精品一级爽 | 成人网久久 | 国产一卡2卡3卡四卡精品网站 | 吃胸膜奶视频456 | 日韩av.com | 免费观看一级特黄三大片视频 | 蜜桃免费 | 亚洲精品久久久久AV无码 | 亚洲天堂免费看 | 久久精品嫩草影院免费看 | 国自产拍在线天天更新91 | 国产福利在线观看第二区 | 日韩精品欧美国产精品亚 | 情缘1完整版在线观看 | 草莓视频丝瓜 | 欧美在线视频 一区二区 | 九9热这里只有真品 | 欧美一区二区三区gg高清影视 | 欧美一级xxx | 国产亚洲精品自在线亚洲情侣 | 日本黄色录像视频 | 亚洲系列在线 | 亚洲高清中文字幕精品不卡 |