引用
引用第25樓幸運娃161于2011-12-04 14:43發表的 :
樓主想得有點多了。
用匯川的MD330系列變頻器。一個電位器加一臺變頻器。變頻器設定的參數不超過5個。完全可以達到你的要求。所謂的啥運算、卷徑、統統的不需要你自己算。設定好PI兩個關鍵的參數就好。
PLC可以省掉那是絕對的。
這個我也看過的,但是每換不同的卷徑不同的時候,是不允許停機或者人工修正參數,或者在觸摸屏上修改參數,這樣他算出來的卷徑是不太準確的,在只設定PI參數,在低速是沒有問題的(線速度100米/分鐘以下),可是我的要求是在(200米/分鐘以上),P I 的值就有點麻煩,相應時間調快和增益都比較大,在大卷的時候波動比較大,小卷時候還可以,把響應時間調小增益減少時候,大卷時候比較平穩,在小卷時候的速度就跟不上。
我想還是不要去想用 PI 去做,這樣在大卷和小卷時候所要求的PI值是不同的,除非這個值會跟隨卷徑的大少而改變。我看過很多變頻器都沒有這樣的調節。
還有上幾個樓上說用一個速度跟隨,這個也不行,為何,因為這個跟隨速度只能是給定卷徑最大那時的速度,這個所起的作用不大。