引用第12樓plc123321于2011-12-03 09:32發表的 :
仍不明白的是,行程開關動斷觸點斷的是KM1或KM2,電機停止,而此時Y1或Y2仍運行,因為通過外部觸點斷開的接觸器線圈,行程開關的控制在不用X的情況下,如何引入PLC的控制中?
10樓的回復的方案能否用梯形圖或SFC圖說明一下,謝謝!
你鉆死胡同了,
外部的行程開關不需要引入PLC的,直接在外部控制接觸器就可以了,Y1/Y2全部接通,
接觸器只能有一個而且也只能有一個是處于吸合狀態的。
外部行程開關,只有在到達電機換向位置的時候其中的一個才斷開,等電機離開極限位置,則行程開關又閉合了,只要電機不在極限位置,平常兩個行程開關都是接通狀態的。
即使電機在極限位置,至少總有一個是接通狀態的。