417369797
人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
請問三菱MR-J3-A的伺服這樣接線哪里有問題啊!放大器都冒煙了! [ 此帖被417369797在2011-12-02 15:36重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
冒煙看多嚴重,有時可能是供電有問題! 控制部分有一處應該錯了,23 24 25 48不應該接24+。 我也不敢拿機器這樣試,為確保沒錯,我打電話問了一下400,他也說23 24 25 48不能接24+ |
|
---|---|---|
|