描述:原圖
圖片:
根據控制要求正轉或反轉移動輸送帶。
5.6.4 控制要求
當按下操作面板上的[PB1](X20)后,漏斗供給指令(Y10)被置為ON。當松開[PB1](X20)后,供給指令(Y10)被置為OFF。當將供給指令(Y10)置為ON以后,漏斗補給一個部件。
當按下操作面板上的[PB2](X21)之后,傳送帶將按照以下3)到6)描述的順序動作。如果松開[PB2](X21),那么此動作將繼續延續。
傳送帶在輸送帶正轉(Y11)被置為ON起開始動作而在部件的右限(X11)被置為ON時停止。
如果輸送帶反轉(Y12)被置為ON的話,那么傳送帶到左限(X10)被置為ON為止將會逆轉。
在左面的暫停點的部件停止5秒。
5秒以后,輸送帶正轉(Y11)被置為ON,傳送帶開始移動,直到停止傳感器(X12)被置為ON為止。