1、光纖連結的H網同一網絡中的站號為1~64號,同軸電纜為1~31號;
2、H網同一網絡中的任何小都可以設置為控制站(主站),但同一網絡中只能有一個控制站,其它為正常站(從站);
3、光纖連接的H網通訊速率可以為25Mbps或10Mbps,視具體的H網網絡模塊而定;
4、同一網絡中鏈接軟元件的最大數目:LB和LW均為16384(3FFFH)點;
5、每個網絡系統中最多包含239個環形網絡(1~239);
6、H網光纖通訊只能用于三菱Q系列PLC的QCPU;
7、只在主中設置各個站點的鏈接刷新參數LB和LW,不用在分站中設置;
8、在H網的同一個網絡中,只能停一個站的電源,不能同時停2個站(含2個站)以上的站點的電源,否則會造成網絡通訊癱瘓;
9、LB和LW稱為鏈接繼電器和鏈接寄存器,LB是一位,LW是16位(
LW××××.0~LW××××.F)。雖然在設置時用的是LB或LW,但在實際編程使用這個元件時,使用是的B××××或W××××,這些鏈接元件使用方法和其它編程元件一樣,在程序中即可以作為輸出線圈,也可以作為節點使用。
三菱H網模塊的特性如下表所示: