CC-LINK系統在電纜連接和軟件設置完畢后《Q系列CC-LINK說明書》,首要任務就是要保證各個子站(本地站,智能站和I/O)站與主站間的通訊正常,然后在此基礎上才能編程。本文僅就前者對CC-LINK的調試方法做一簡單介紹。

在主站PLC上電后,首先從主站CC-LINK模塊QJ61BT11前面板的LED指示燈對整個系統的通信狀況做一個大致的了解。QJ61BT11前面板LED指示燈的名稱和含義如下所示:




 





1、ERR指示燈

此指示燈常亮時,說明整個CC-LINK通信有錯誤;閃爍時,說明CC-LINK網絡系統中某個站的通信有錯誤。

利用此指示燈可以判斷通信故障發生的大概情況,是整個網絡都不能通信號,還是個別站不能通信。造成整個網絡不能通信的原因有很多種,如:電纜斷開,未連結正確的終端電阻(CC-Link 專用電纜:100Ω 1/2W,CC-Link 專用高性能電纜 130Ω 1/2W),設置站號大于64等。在整個網絡都通信錯誤的情況下,利用GPP軟件進行“線路測試”。

另外,如果各個子站和主站的波特率及網絡模式設置不同,也會發生ERR常亮故障(整個系統通信錯誤)。因此,必須保證這二者在同一個網絡中一致。波特率在模塊前面板設置,模式在GPP軟件中設置(如下圖)。

圖:網絡模式設定 



圖:波特率設定



當ERR指示燈閃爍時,說明網絡中的某一站通信錯誤,此時,可以用《Q系列CC-LINK說明書》中所講的“網絡診斷”的方法來診斷是哪一站出問題了,再有針對性的解決問題(一般的問題發生是由于子站設置、編程錯誤或子站未送電造成的,與主站無關),此時,網絡中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影響。

2、L ERR指示燈

該指示燈指示的是主站的通信狀態。當常亮時,表示主機通信錯誤。當閃爍時,分為以下兩種情況:

◇ 當以固定時間間隔閃爍時,說明在通電時改變了站號或波特率/工作模式開關,此時只要重新上電或復位即可。

◇ 當以不固定的時間間隔閃爍時,可能是未安裝終端電阻,模塊或CC-LINK電纜受干擾所致。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(路龍遠) 優秀文章!
    wlgsy
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wlgsy的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-10-30 17:44
    謝謝,十分感謝

    主站蜘蛛池模板: 欧美视| 欧美大b| 国产老肥熟xxxx| 亚洲精品91香蕉综合区| 2021福利视频| 97porm国内自拍视频| 免费视频一级片| 黄www片| 搞逼综合网| 日韩每日更新| 欧美xxoo黑人又粗暴| 精品午夜寂寞影院在线观看| 欧美日韩视频在线一区二区| 亚洲高清在线视频| 国产精品视频久久久| 国产在线观看人成激情视频| 日韩在线免费播放| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频| 高清在线免费| 亚洲欧美优优色在线影院| 色婷婷激婷婷深爱五月老司机| 叉逼视频| 热门小说同人h改编h| 男人的天堂欧美| 国产思妍小仙女一二区| 久久精品一区| 午夜香蕉成视频人网站高清版| 性bbbb妇女激情| 日日碰碰| asspics大尿chinese| 95在线观看精品视频| 国产精品视频1区| 日韩欧美一区二区三区| 美女撒尿毛片免费看| 五月激激激综合网色播免费| 久久婷婷五月综合色精品首页| 95视频在线观看在线分类h片| 性做久久久久久久久老女人| 日韩精品免费一区二区| 四虎精品永久在线网址| 四虎院影永久在线观看|