CC-LINK系統在電纜連接和軟件設置完畢后《Q系列CC-LINK說明書》,首要任務就是要保證各個子站(本地站,智能站和I/O)站與主站間的通訊正常,然后在此基礎上才能編程。本文僅就前者對CC-LINK的調試方法做一簡單介紹。

在主站PLC上電后,首先從主站CC-LINK模塊QJ61BT11前面板的LED指示燈對整個系統的通信狀況做一個大致的了解。QJ61BT11前面板LED指示燈的名稱和含義如下所示:




 





1、ERR指示燈

此指示燈常亮時,說明整個CC-LINK通信有錯誤;閃爍時,說明CC-LINK網絡系統中某個站的通信有錯誤。

利用此指示燈可以判斷通信故障發生的大概情況,是整個網絡都不能通信號,還是個別站不能通信。造成整個網絡不能通信的原因有很多種,如:電纜斷開,未連結正確的終端電阻(CC-Link 專用電纜:100Ω 1/2W,CC-Link 專用高性能電纜 130Ω 1/2W),設置站號大于64等。在整個網絡都通信錯誤的情況下,利用GPP軟件進行“線路測試”。

另外,如果各個子站和主站的波特率及網絡模式設置不同,也會發生ERR常亮故障(整個系統通信錯誤)。因此,必須保證這二者在同一個網絡中一致。波特率在模塊前面板設置,模式在GPP軟件中設置(如下圖)。

圖:網絡模式設定 



圖:波特率設定



當ERR指示燈閃爍時,說明網絡中的某一站通信錯誤,此時,可以用《Q系列CC-LINK說明書》中所講的“網絡診斷”的方法來診斷是哪一站出問題了,再有針對性的解決問題(一般的問題發生是由于子站設置、編程錯誤或子站未送電造成的,與主站無關),此時,網絡中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影響。

2、L ERR指示燈

該指示燈指示的是主站的通信狀態。當常亮時,表示主機通信錯誤。當閃爍時,分為以下兩種情況:

◇ 當以固定時間間隔閃爍時,說明在通電時改變了站號或波特率/工作模式開關,此時只要重新上電或復位即可。

◇ 當以不固定的時間間隔閃爍時,可能是未安裝終端電阻,模塊或CC-LINK電纜受干擾所致。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(路龍遠) 優秀文章!
    zhongbin_w
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhongbin_w的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-11-26 15:52
    說明書里的吧

    主站蜘蛛池模板: 公交车强校花系列小说| 韩国免费视频| 黑人操日本妞| 成在线人免费视频一区二区三区| 欧美四区| 久久久久久免费观看| 婷婷中文网| 免费视频左左视频| 国产第一福利视频导航在线| 亚洲欧美日韩另类在线一| 波多野结衣52部合集在线观看 | 四虎影视永久在线精品免费| 日本暖暖视频在线观看| 精品一区二区三区免费站| 亚洲性视频在线观看| 77色视频在线| bnb99八度免费影院| 欧美一区不卡二区不卡三区| 51香蕉视频| 日韩在线免费| 423hk四虎| 四虎永久在线精品免费影视| 四虎黄色网址| 91精品国产一区| 天天爱天天插| 毛片影院| 无码AV毛片色欲欧洲美洲| 99精品99| 999久久精品国产| 天堂avav| 久久两性视频| 国产精品每日在线观看男人的天堂 | 91欧美国产| 亚洲欧美日韩中文字幕网址| 亚洲欧美日韩精品| 色图18p| 国产日韩精品一区二区在线观看播放| 国产高清在线播放免费观看| chinese男gay| 四虎网站在线| 全是女性放屁角色的手游|