我這有款omron變頻器,型號:3G3EV-AB001M-CE,我想用快慢速,但多功能輸入選擇n06項,不能更改為4, "4"是多級速度命令.改4輸入報錯. 我恢復出廠設定值后還是不行.是不是這款沒有這個功能?請高手指點幫忙! 謝謝!
方法:斷電后,將面板起開,用一字螺絲刀將里面的DIP開關撥至"0"后,裝上面板,接通電源,先設置n08后,再設置n06.就可以多段運行了.注意:不撥DIP開關.n08項是沒顯示,無法設置n06和n08的.[ 此帖被zhujiyuan在2011-12-12 15:31重新編輯 ]