在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
iamwcq009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 224 點
下載積分: 824 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-10-17
查看iamwcq009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-19 09:28
我也是遇到類似的問題,三菱Q系列PID調整時需要加載PIDINIT指令的!

主站蜘蛛池模板: 丁香五香天堂网| 无敌在线视频观看免费| 操闺蜜| 無码一区中文字幕少妇熟女网站 | 国产精品青青青高清在线| 亚洲gogo人体大胆西西安徽| 5g影院天天5g爽天天看| 天天色天| 美女靠逼免费视频| 国产亚洲精品线观看77| 成人在线观看视频免费| 亚洲欧美成人综合久久久| 爽新片xxxxxxx| 精品福利一区| 成人精品一区二区三区中文字幕| 男男同gayxxx| 亚洲免费视频一区| a毛片免费全部在线播放毛| 大叔在线观看| 96萝莉| 亚洲视频中文| 日本道三区播放区| 国产精品永久免费自在线观看 | 国产日本欧美亚洲精品视| 北岛玲在线播放| 369看片网| 五月天中文在线| 色噜噜国产精品视频一区二区| 九九365资源稳定资源站| 91香蕉影院| chinese一bdsmⅹxx| 久久99国产视频| 亚洲福利区| 欧美激情影音先锋| 亚洲香蕉综合在人在线视看| 国产精品久久99| 国产精品一区牛牛影视| 国产精品视频色拍拍| 国产精品毛片va一区二区三区| 日韩中文在线| 四虎私人影院|