在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 国产99视频精品免费视频免里 | a级片欧美 | 成人在线视频观看 | 欧美一卡2卡3卡四卡海外精品 | 国产高清在线看 | 精品一区视频 | 亚洲成人免费观看 | 2014天堂 | chinese圣水黄金调教 | 百合互慰吃奶互揉漫画 | 91久久精品国产一区二区 | 色老板美国在线观看 | 特a级片| 成 人 亚洲 综合天堂 | 天天碰夜夜操 | 青草青青在线视频 | 国产福利专区精品视频 | 黄色a∨| 日产乱码2021永久手机版 | 被强迫调教的高辣小说 | 黑人艹| 色依依视频视频在线观看 | 日韩精品视频在线观看免费 | 校花小雪灌满了男人们的浓浆 | 成人动漫在线免费看 | 成人青青草| yellow高清视频日本动漫 | 欧美日韩一区二区三区韩大 | 秋霞色 | 日韩精品高清自在线 | 欧美精品v日韩精品v国产精品 | 热穴高校 | 国产拍拍视频一二三四区 | 美女下面揉出水免费视频 | 午夜伦午夜伦锂电影 | 国产成人亚洲综合91精品555 | 国偷盗摄自产福利一区在线 | 91精品国产综合久久精品 | 女教师系列三上悠亚在线观看 | 青青青久热国产精品视频 | 桥本有菜在线四虎福利网 |