我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-26 08:42
這樣的設計很現代化,如果是單純的控制水泵用一個浮子開關就可以了。超聲波液位儀控制為了精確度高而采用的,二次儀表是顯示數據,PLC可以控制相關的設備,靈活方便,可靠。提高了自動化程度。
樓主留言:
熱心助人
學無止境,永遠是學生。

主站蜘蛛池模板: 91久操| 羞羞答答影院在线| 王雨纯羞羞| 亚洲成人三级| 国产精品3p视频| 日韩在线视频免费观看| 亚洲国产精品综合久久网络| 99国产精品免费观看视频| 肉宠文很肉到处做1v1| 蜜桃影像传媒破解版| 国产日韩欧美| 四虎影院观看| 亚洲2017天堂色无码| 给我视频免费看| 亚洲冬月枫中文字幕在线看| 欧美一卡2卡3卡无卡| 黄色大片网| 99精品影院| 天堂网www中文天堂在线| 日韩手机在线视频| 精品国产免费一区二区三区 | 日本福利视频网站| 成人精品一级毛片| 日韩大片免费观看| 大胆人gogo888体艺术在线| 6个老师的尿奴| 日本阿v在线播放| 亚洲黄色片免费看| 新新电影理论中文字幕| 大奶妈咪女教师| 厕所rxxx| 99久久综合精品免费| 天天舔天天干天天操| 男人j放进女人的p免费看视频| 耽美双性| 果冻传媒mv在线观看入口免费| 成年人免费观看的视频| kkkk4444在线看片| 日本在线观看视频网站| 手机在线观看伦理片| 日韩欧美推理片免费看完整版|