引用
引用第26樓66938550于2012-01-06 18:42發表的 :
一臺設備電動機開起來轉一會就跳閘 開關 接觸器 什么都量著好的 ....合上開關開一會又跳 是什么原因呢
這個問題其實很簡單的,第一,有可能你選擇用的保護開關電流太小,造成發熱繼而保護動作,第二可能就是電機在上電之初行沒有問題,可是工作一段時間后,開始發熱,造成輕微漏電。第三,有些時間用長了的接觸器在剛剛接通的時候是好好的,可是運行一會,開始發熱,造成缺相,從而電流增大保護動作/第四,你要看你的負載在動作一會后是不是增大了?