先得分清相電流與線電流的關系。圖中幾個數值有矛盾,如果電熱管功率是1000瓦,額定工作電壓也是380V,那么這三根電熱管三角形接入380V三相電,每根電熱管中的電流(相電流)是1000/380=2.63A。ABC三根線上的電流是線電流,對于三相平衡的負載,線電流為相電流的1.73倍,即2.63*1.73=4.56A。
此電路總功率就是3干瓦,對于對稱平衡的三相電路,星一三角的等效轉換就很間單,可直接轉換成三根接成星形的每根功率1干瓦,旦要注意此時電熱管的額定電壓是220V,總功率不變3干瓦,每相電流=1000/220=4.55A,星形接法線電流等于相電流。