自己做的! 看看是否可以再少用幾個接觸器?發表下自己的觀點呢.下面上圖........ |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
這個我是看明白了,ACS510是變頻器吧,既然用了變頻器那還用星三角做什么?應該是兩個接觸器就可以了。變頻器的RST直接用一個空氣開關就可以了,變頻器的UVW端接一個接觸器,再從三相電源經過一個接觸器到電機就完全可以的。 還有就是你電機正常運行的時候是星行還是三角形? 電機的功率多大? 運行的時候是全速還是調速? 如果是全速運行,那么連變頻器都省了。 就是調速運行,那也直接一個變頻器就可以了呀。干嘛把簡單的事情復雜化了? |
|
---|---|---|
|