請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139964 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-24
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

主站蜘蛛池模板: 成人精品免费网站 | 丝瓜视频成人在线观看 | 亚洲区精品久久一区二区三区 | 奇米影视小说 | 精品免费久久久久久影院 | 黄动漫软件车车好快的车车 | 国产精品久久久天天影视香蕉 | 亚洲成人三级 | 99热这里只有精品在线 | 久久99影院 | 免费高清视频在线观看 | 欧美香蕉人人人人人人爱 | 日本三级免费看 | 亚洲国产精品久久人人爱 | 欧美成人精品福利网站 | 欧美va在线高清 | 精品视频免费在线 | 午夜私人影院在线观看 | 成人啪精品视频免费网站 | 变态人shou交小说 | 激情偷拍网 | 欧美视频久久 | 污到你怀疑人生 | 欧美猛男同志同性video | 王的视频vk | 国产日产国无高清码2020 | 草草线在成年免费视频网站 | 美女逼逼喷水 | 高清男的插曲女的 欢迎你老狼 | bt天堂午夜国产精品 | 无码精品一区二区三区免费视频 | 国产综合久久 | 欧美一级片在线视频 | 久久久这里有精品999 | 欧美a欧美1级 | 国产在线观看网站 | 久青草国产观看在线视频 | 国产成人免费a在线资源 | 男人j桶进女人p桶爽 | 免费在线观看日本 | 国产高清视频免费最新在线 |