請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 381 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2025-01-14
查看jq_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:44
我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
樓主留言:
主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。

主站蜘蛛池模板: 日本卡1卡2卡4卡免费 | 543精品视频 | 精品午夜寂寞黄网站在线 | 亚洲欧美日韩综合一区久久 | 鬼吹灯天星术在线高清观看 | 四大美女思春艳史片 | 免费一级欧美大片在线观看 | 国产亚洲sss在线播放 | 日本漫画工囗全彩番在线 | 91精品国产高清久久久久久 | 国产一级片在线 | 男女小视频在线观看 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 香蕉免费一区二区三区在线观看 | 四虎影院大全 | bt天堂在线最新版在线 | 色哟哟在线观看 | 丁香六月色婷婷综合网 | 深夜福利影院在线观看 | 日韩高清无砖砖区2022 | 欧美日韩精品亚洲精品v18 | 亚洲、国产综合视频 | 丫鬟粗大狠狠贯穿h | 毛片a级放荡的护士hd | 特黄aa级毛片免费视频播放 | 午夜影院和视费x看 | 99在线视频免费 | 亚洲卡一卡2卡三卡4麻豆 | 强行扒开美女大腿挺进 | 亚洲狠狠网站色噜噜 | 欧美大美bbb和大白屁股 | 精品一成人岛国片在线观看 | 男人的天堂在线观看入口 | 久久久久影视 | 久久se精品一区二区国产 | 日本视频在线观看播放 | 久久免费国产视频 | 国产尤物精品视频 | 天天做日日做 | 国产在线一区二区杨幂 | 国产三级跑 |