以前做工程用FX系列的時候經常碰到這樣的問題,我的處理方法是:
將左右極限開關不當做極限開關處理,而是接入到PLC的輸入點中,當做普通的輸入點------
1.將RLS感應器(原帖右邊的極限感應器)和近點DOG開關緊挨在一起安裝,并且把感應片做寬一點(如2厘米),執行ZRN原點指令后,感應片位于DOG開關的后面,這時后面的RLS感應器也會被感應片感應到,再執行原點程序時,如果PLC檢測到RLS是ON信號,則先超正方向運行一定距離,保證感應片過了DOG開關再執行ZRN回原點程序。
2、第二種處理方法是用程序來解決,當執行ZRN回原點程序時,正常情況下能在DOG開關感應后減速停止;在執行ZRN指令過程中,一旦噴到左右極限開關,立即終止ZRN指令,改用DRVI相對定位指令,使馬達運行方向反向,保證處于DOG開關前方后再次執行ZRN指令。這種方法做出來的找原點的效果和伺服馬達原點重試(第二次找原點)的效果一樣。很實用。
以上是經驗之談,參考一下