huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
|
我廠有臺機器需要加熱到一定溫度才能生產,我廠是7:30上班,等到員工這個點上班,機器加熱到120度,需要半個小時,所以就耽誤了半小時才能生產,所以車間領導提出了一個要求,就是在每天員工上班40分鐘前讓機器加熱部分自動開啟,等到員工來時就直接可以生產,讓我來做這個程序,我熟悉西門子系列但不熟悉歐姆龍系列,希望那個高人可以幫我寫一個程序傳山來我看看,萬分感謝!PLC是CPM2AH的! 要求就是每天的6:50自動打開機器的加熱啟動按鈕! |
|
---|---|---|
|
協手闖天下
級別: 工控俠客
|
把程序上的時間調好就可以了,每天下班之前啟動就可以了 |
---|---|
|