      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
遺忘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2490 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2013-07-30
查看遺忘的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 20:19
是銅線的話,120應該是夠了,160的抽風機額定電流大概在320A左右,120的銅線承載電流差不多在400A左右吧,具體的還要看電纜的型號及承載電流定了
遺忘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2490 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2013-07-30
查看遺忘的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-24 21:43
19樓  發表于: 4分鐘前 只看該作者 | 小 中 大

引用
引用第12樓linyi于2012-04-24 06:25發表的  :

計算錯誤

請教老師指正指正,



160KW的310A即為每相電流了,順便請教怎么引用別人回復,謝謝

主站蜘蛛池模板: 精品国产区| 青青久久精品国产| 日产国产精品亚洲系列| 国产成人久久| yy6080欧美三级理论| 日韩欧美不卡视频| 青青青在线观看国产精品| 国产色站| 亚洲热在线视频| 日本精品久久久久中文字幕 1| 99久久综合| 风间由美m3u8在线| 欧美日韩亚洲另类人人澡| 麻豆资源| 成年男女免费视频观看性| 91社区在线观看精品| 香港三级系列在线播放| 亚洲AV久久无码精品九号| 久久久大香菇| 爸爸的宝贝小说全文在线阅读| 美女扒开腿让男生捅| 欧美精品国产第一区二区| kuaibo成人播放器| 国产免费不卡视频| 性xxx欧美| 窝窝午夜精品一区二区| 小夫妻天天恶战| 操老肥熟| 大奶老太| 国产亚洲精品第一综合linode| 亚洲九九精品| 亚洲精品午夜久久aaa级久久久| 猛h辣h高h文湿校园1v1| 韩国三级动漫| 精品免费tv久久久久久久| 成 人 免费 小说在线观看| 亚洲精品国产乱码AV在线观看| 四虎免费看黄| 小女生RAPPER入口| 欧美成人momandson| 国产精品视频网|