sc511023
級別: 探索解密
|
糾正一下: 各位大俠: 我想設計一臺加熱器,要獨立控制4組加熱棒,要用PID調節控制, 溫度采集可以用溫度模塊(可采集N個當前溫度), 三菱PLC只有Y0.Y1可用脈寬調制制輸出,(好像脈寬調制指令在一個程序里還只能用一次) 有沒有什么辦法夠實現,多次,多端口脈寬調制輸出,或有其它的PLC能夠實現多次,多端口脈寬調制輸出? 請各位指導一下,謝謝 另:PID調節在一個程序里可以使用多次嗎? [ 此帖被sc511023在2012-02-19 18:02重新編輯 ] |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
三菱的有帶PID功能的指令直接寫指令控制,加熱用時計控制輸出的占空比就可以,使用晶體管輸出外加固態繼電器就行。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
FX2N以上的型號都有PID指令的,可以同時使用多個,沒有限制。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
占空比就是在一定的時間周期,有多少時間是ON,有多少時間是OFF,你只要用PID控制這個值就可以達到你需要控制的效果,例如值為200代表2秒,PID運算的輸出值為80,就是說固態有0.8秒是通的,其余時間都是斷開的,在下個2秒周期重復。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
還有使用脈寬輸出對于加熱來說不太實用,固態的響應時間都沒有這么高。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
加熱控制用不50MS這么短的控制周期,一般都是在1秒到3秒左右,這些都要看你的系統特性,不是控制周期越快溫度就會越穩定的。還有PID的采樣周期和控制輸出周期要一致才行。 |
|
---|---|---|
|