求幫助,讓QD75P1和RKD514H-C連接后能正常運轉
QD75P1模塊,連東方馬達RKD514H-C,
接線 QD75P1- ---RKD514H-C
端子號 A15 -------1 +CW(+PLS)
A16 -------2 -CW(-PLS)
A17 -------3 +CCW(+DIR.)
A18 -------4 -CCW(-DIR.)
QD75脈沖輸出模式CW/CCW模式,RKD514H-C撥到2P位置
WORK2軟件和QP軟件,都可以運轉、模擬,步進電機就是一動不動啊(RKD514H-C燈TIM常亮)
手動串 按鈕 24V 電阻 不斷按放按鈕,TIM燈會滅、亮,馬達有動作
已經解決了,見圖
[ 此帖被huohai在2013-02-26 08:32重新編輯 ]