如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 09:07
引用
引用第11樓徐明水于2012-05-04 23:49發表的  :
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警
眾人拾柴火焰高 13791826912------

主站蜘蛛池模板: 国产va免费精品高清在线观看 | 欧美在线观看网址 | 亚洲国产精品自在自线观看 | 亚洲免费视频一区 | 国产亚洲欧美日韩俺去了 | 99ri国产在线| 动漫白丝袜美女羞羞 | 97se亚洲国产综合自在线观看 | 香港论理午夜电影网 | 91久久99热青草国产 | 国产综合第一页 | 日本嫩模 | 波多野结衣在线观看中文字幕 | 亚洲性夜 | 国产ay| 嫩草视频在线观看免费 | 四虎最新免费网址 | 亚洲国产成人久久99精品 | 香蕉97超级碰碰碰免费公 | 欧美一级免费看 | 国产毛片在线观看 | 草久久网 | 久久伊人久久 | 国产极品久久 | 全程粗语对白视频videos | 欧美bbb人妖 | 精品免费视在线视频观看 | 精品在线免费播放 | 韩国女主播在线大尺无遮挡 | np小说h| 91香蕉视频在线观看 | 亚洲精品二三区伊人久久 | 99在线免费观看视频 | 亚洲色图第四色 | 亚州成人| 高清麻生希在线 | 精品国产精品国产偷麻豆 | 精品无码久久久久久久动漫 | 美国一级大黄大色毛片 | 香蕉久久ac一区二区三区 | 天天操天天爽天天射 |