車間里有一臺500KW直流電機,正反轉,工作狀態跟龍門刨床差不多,20秒左右正轉、20秒左右反轉,換向時電流有1300A左右。
把電容柜每個電容的斷路器推上,自動補償運行,自動投入電容,有時馬上跳掉,有時不跳,不到一天,基本全部跳閘。

網上查了,應該是變頻器諧波污染了電源,即變頻器產生高頻污染,由于電容的 阻抗 跟 頻率 成反比,頻率越高,阻抗越小,因此對于高頻污染來說相當于短路,從而引起斷路器跳閘。

有沒有朋友碰到過這種事? 如何解決?
每個電容上串接電抗器可以嗎?

要實際經驗,百度上請別復制過來!
活到老學到老:還有 8  分沒學到
cwsdlcyhy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2492 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2018-06-14
查看cwsdlcyhy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 19:35
我以前碰到過,單位的電爐電業局給配的低壓柜,運行一段時間接線端子就起火。后來分析原因為高次諧波污染,加強線纜之間的絕緣,最好不要將導線捆扎在一起,將可以隔離的地方隔離,選用耐壓等級高的器件。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(meipingboy) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 亚洲99久久无色码中文字幕| 亚洲欧美日韩久久一区| 热99re久久精品精品免费| 国产日韩精品一区二区在线观看播放| 国产精品日本一区二区不卡视频| 色姑娘久久| 国产日韩欧美一区| 4455永久在线观免费看片| 日本高清视频在线免费观看| 国产精品视频久久久久| 国内外成人在线视频| 天天操免费视频| 婷婷综合亚洲| 国产无限免费观看黄网站| 午夜人妻理论片天堂影院 | 深夜国产在线| 国产高清日韩| 国产农村乱子伦精品视频| 欧美交换乱理伦片120秒| 国产一级片免费视频| 青草社区视频| 午夜大片在线观看| 九九365资源稳定资源站| 久久内在线视频精品mp4| 深夜福利入口| 毛片a级放荡的护士hd| pppd在线播放| 国产精品毛片高清在线完整版| 婷婷在线观看香蕉五月天| 天堂在线中文字幕| 好大好硬好湿好紧h| 成年人黄色录像| 痴mu动漫成年动漫在线观看| 久久久精品免费免费直播| 色婷婷精品| 无码国产成人777爽死在线观看| 毛片一区二区三区提莫影院| 大胆人gogo888体艺术在线| 五月性| 日韩大片免费看| 四虎综合九九色九九综合色 |