FX1N-24MR
現在是電腦與PLC連接,還在新手未入門階段

我寫了一個PCL步進梯形圖程序,然后通過電腦將其寫入到PLC控制器中。
程序中用到了保持用數據寄存器D128。。 和輔助寄存器M384。。等等
D128初始值為0

我在FX1N-24MR上通過改變輸入 來測試輸出情況
這時候D128已經有了對應值(我將D128也作為輸出來觀察D128值的變化)

等我重新通過電腦將原程序寫入PLC控制器時,那個D128的值還存在。

我就是想問一下,怎么樣才能 每寫入一次程序,FX1N-24MR上的寄存器D128的值能回到初始狀態。

不知道我有沒有講明白?
[ 此帖被arrow0725在2012-05-17 14:45重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 11:08
使用M8002初始化這個寄存器、這樣每次啟動PLC就是這個值開始了。或者通過一個(多個)按鈕強制這個值到指點值。不知道能否滿足你的提問。

主站蜘蛛池模板: 欧美一级片在线免费观看| 麻豆在线观看| 国产精品高清一区二区三区| 亚洲人成激情在线播放| 国产精品福利短视在线播放频| 日本护士handjob| 日本又大又硬又粗的视频| 大ji吧快给我别停受不了视频 | 14一18cad中国大学生| 精品四虎国产在免费观看| 亚洲视频1| 国产不卡视频| 国产草| 牛牛在线观看| 蘑菇香蕉茄子绿巨人丝瓜草莓| 风间由美一区二区播放合集| 男人视频网站| 奇米影视小说| 国产精品美女久久久久网站| 12345国产精品高清在线| 四虎国产成人免费观看| 美女被草逼| 逼水真多| 国产一区二区三区丶四区| 亚洲波霸| 亚洲高清在线视频| 白丝萝莉喷水| 互换娇妻爽文100系列小说| 亚洲mv国产精品mv日本mv| 亚洲精品中文| 特黄特色大片免费高清视频| 国产精品嫩草影院在线| 91.久久| 91看片淫黄大片.在线天堂| 四虎精品在线观看| 亚洲va欧美va国产综合久久| 慢慢娇淫| 91精品国产9l久久久久| 国产精品久久久久久吹潮| julia ann多人乱战| 亚洲免费小视频|