現在有一臺250KW的變頻器,要帶四臺200KW的電機啟動。
啟動時,用變頻器啟動其中一臺電機,當到達50HZ后,并延時一定的時間,斷開變頻器輸出,同時閉合該電機的工頻接觸器,讓其在工頻狀態下運行。這臺電機啟動完成后,延時一定的時間后,再去啟動下一臺電機。啟動到最后一臺電機時,最后的電機為變頻調速運行。
在整個電機啟動的過程中,實際上就是拿變頻器當軟啟動器使用。
問題是:
1、怎樣才能保證電機在變頻啟動時是正轉,切工頻運行時,也是正轉,如果切成反轉了,線路可能會受不了,怕燒壞整個線路。請教一下各位有什么方法可以解決這個問題。
2、變頻切換到工頻時,整個切換的過程在時間上有沒有什么要注意的。
謝謝!
[ 此帖被fjqz00在2012-05-20 16:24重新編輯 ]
wanggt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 804 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2024-09-29
查看wanggt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 10:31
我認為先確認變頻器運轉的方向滿足要求后看看變頻器輸出相序是a-b-c,還是a-c-b;再把電機線斷開工頻上去測量一下相序,只要相序相同即可。一般可以加裝相序繼電器來控制也可。這是我的個人見解只供參考。

主站蜘蛛池模板: 成人综合网址| 男人把大ji巴放进男人免费视频| 九九精品成人免费国产片| 私人家庭影院5577| 香蕉视频在线观看网址| 日韩精品成人| 调教催眠改造np总攻| 18日本人| japanese在线看| 亚洲人成在线观看一区二区| 日本人成年视频在线观看| 免费毛片大全| 日本小视频免费| 国产精品国产香蕉在线观看网 | 日韩 国产 欧美| 国产1区精品| 99久久免费视频| 国产精品成人免费福利| 湖南美女被黑人4p到惨叫| 久久婷婷五月综合色丁香| 2020国产精品视频| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 天堂日韩| 性派对videofreeparty| 欧美成人免费观看国产| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃欧美| 青青草国产精品| 日韩一区二区在线视频| 美女大逼逼| 国产欧美日韩在线观看精品 | 日本无遮挡吸乳视频看看| 我不卡影院手机在线观看| 日韩欧美不卡视频| 日本小网站| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 欧美在线视频 一区二区| 免费二级毛片免费完整视频| 亚洲国产剧情中文视频在线| 免费看日产一区二区三区| 鸭子玩富婆流白浆视频| 美女被视频网站|