一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 205 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 。。。。。。。。。。。。。。。。。1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


勾上這個試試

主站蜘蛛池模板: 日本男男漫画| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 亚洲精品片| 俄罗斯一级大片| 日本久久啪啪婷婷激情五月| 精品女同同性视频很黄很色| 亚洲大逼| 俄罗斯美女破苞| 热久久最新网址| 草莓视频榴莲视频| 好男人资源在线观看免费的| 日本特黄一级大片| 久久re这里精品23| 2019aw网站| 欧美疯狂做爰3xxx| 久久永久视频| 亚洲视频中文字幕| 亚洲乱码一二三四区国产| 紧身牛仔裤美女被啪啪久久网| 人人揉揉香蕉| 师尊被各种play打屁股| 国产黄色大片网站| chinese壮直男gay老年人| 1986葫芦兄弟全集免费观看第十集| 亚洲国产综合另类视频| 亚洲AV国产福利精品在现观看| a∨79成人网| 亚洲第一在线| 日本ssswww大学生| 欧美jjvideo| 精品国产精品人妻久久无码五月天 | 亚洲欧美一级夜夜爽w| 忘忧草研究院一二三| 娇喘高潮教室h| 小苹果日本在线观看| 波多野结衣在线中文| 日本高清动作片www欧美| 亚洲精品欧洲久久婷婷99| gogo人体模特啪啪季玥图片| 91手机看片国产永久免费| 四虎最新永久在线精品免费|