615128
級別: 探索解密
|
有關pid的問題,想問下大家。我設定為水壺中水60度,調諧結束求出參數,然后pid投入運行,加熱,水一直升到110度,就停止了,我就斷電了,不知道110度后,是升是降。如何做?難道自動調諧求出的參數,非常不理想?太超溫了! |
---|---|
|
615128
級別: 探索解密
|
如果,要手動設pid參數,是改寫那個?p比例嗎?如何改 |
---|---|
|
615128
級別: 探索解密
|
這幾天實操pid溫控,剛開始,當前測量值超調的嚇人,設定60度,返回數據接近110度,從今天早上,不超調了,又出現靜差,不能消除,反復致電三菱,他們也說不出個所以然,說法太多,定5點后再電話過來,在接近5點,又做個調諧整定出參數,直接投入使用,結果,返回值跟設定值只相差0.幾度,精確的恐怖😱,完全超越了溫控儀的控制能力! |
---|---|
|
615128
級別: 探索解密
|
三菱,自己也說,他們做pid自動調諧時,有時也要做個幾十次才能得到最佳pid值, |
---|---|
|
615128
級別: 探索解密
|
我的硬件是:24mt ,4ad模塊,使用4-20毫安通道,0-1000數字量,溫度變送器,4-20毫安,0-300度,pt100三線熱電阻,。每度溫度值約數字量3.33……,我定3,60度約180數字量,返回能到320。現在調好了。 |
---|---|
|