最近在使用s7-1200PLC遇到了幾個問題,想請教一下各位大神:
(1)自由口通信控制位的問題,怎么像S7-200那樣控制信息的收發等
(2)一些S7-200中的標志位怎么實現,如下:SM4.5,SM0.6等等
(3)在S7-1200中如何實現FOR循環
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6770 個
工控威望: 38371 點
下載積分: 3182 分
在線時間: 9509(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 10:29
1、通過控制功能塊(SEND_PTP等)EN端,REQ端,你可以對于通訊進行控制,這和200中并無多大區別。
2、諸如SM4.5,通訊端口空閑,你可以通過判斷通訊功能塊的狀態返回值來實現,至于SM0.6的實現,那么翻轉一個位的程序就可以實現。
3、S7-1200不支持FOR指令,因此需要依靠比較+跳轉以及加指令來實現FOR循環的功能。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日本在线观看| 婷婷精品| 91精品啪在线观看国产老湿机| 蜜色网| 国产福利一区二区三区四区| 百合女女师生play黄肉黄| 亚洲福利天堂| 欧美bbb人妖| 国产婷婷成人久久av免费高清| 日韩网站在线| 日韩高清无砖砖区2022| 精品久久久噜噜噜久久久app| 亚洲va久久久久| 玩50岁四川熟女大白屁股直播| 91精品啪在线观看国产日本| 日韩视频免费一区二区三区| 欧美一区二区三区成人看不卡| 精品视频网站| 5x社区在线观看直接进入| 亚洲一区二区成人| 国产免费视频| 99久久综合九九亚洲| 色卡7707c| 免费看打屁股视频的软件| 日韩一区二区在线视频| 国产乱妇无码大片在线观看| 韩国日本香港毛片免费| 男人狂躁女人下面狂叫图片| 狠狠色婷婷| 免费看一级毛片| 亚洲人成激情在线播放| 日产中文乱码卡一卡二| julia ann一hd| 俄罗斯三级完整版在线观看| 色佬头| 希岛爱理aⅴ在线中文字幕| 女人国产香蕉久久精品| voyeur多毛厕所| 99久久精品国语对白| 婷婷草| 情人我吃糖果小说|