對鉛酸蓄電池充電有嚴格的規定,看來你對蓄電池并不了解,對蓄電池來說,國家和制造企業規定的充放電電流為額定容量的1/10。容量為120AH的蓄電池它的充電電流應不得大于12A;另外你的充電機沒有穩流輸出,只是單純的脈動電流,隨外電壓的升高或降低輸出電流是不穩定的。
蓄電池發生爆炸其主要原因有蓄電池溫升過高,充電電流過大造成溫升過快,且沒有降溫措施引起殼體膨脹而爆炸;大的充電電流使氫氣大量積聚而爆炸;殼體膨脹使內部鉛板短路,過大的自放電流引爆氫氣;充電期間溢出的電解液造成正負極極柱短路。
根據你的描述,主要原因是充電機無穩流輸出,選用了過大的充電電流,引起殼體膨脹使極板短路(舊蓄電池因充放電脫落的鉛粉),大的自放電電流進一步引起充電機輸出電流升高,引燃輸出導線,引燃的導線瞬間引爆周圍大量積聚的氫氣(包括自放電引爆殼體內積聚的氫氣)。
所以,以后給蓄電池充電時,一定要嚴格按照說明書操作,充電電流不得大于額定容量的1/10,選用有穩流功能的充電機,蓄電池要保證通風良好的場所使用,充電時蓄電池要有降溫措施,不得使用有破損的電纜,正在充電的蓄電池周圍10范圍內不得有明火。