單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
shusong1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 2468 點
下載積分: 4425 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-04-14
最后登錄: 2023-11-20
查看shusong1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 20:31
簡單一點就在變頻器前端加一個接觸器,變頻器出線端加一個熱繼電器,當電流過大時用熱繼電器斷開前端的接觸器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhangli019) 好貼!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲成a人不卡在线观看| 男人v天堂| 国产网站免费观看| 日本无卡视频| 精品综合久久久久久88小说| 久久久久国产一级毛片高清片 | 午夜综合网| 久久re6热在线视频| 国产精品思瑞在线观看| 欧美在线视频一区二区| 国产清纯女高中生在线观看| 91交换论坛| 日本视频免费在线观看| 天天躁天天碰天天看| 国产二区视频在线观看| 经典千人斩一区二区视频| 日本精品www色| 乌克兰一级毛片9一18| 精品网站| 鬼吹灯天星术在线高清观看| 白丝捆绑vk| 免费av在线视频| 日本大片免a费观看在线| 百合文高h| 91麻豆在线观看| 久久免费看少妇高潮A片JA| 射逼网站| 臀控福利大臀的网站| 欧美美女被艹| 欧美日韩一二三区免费视频观看| 沉香如屑西瓜视频免费观看完整版| 成年人在线免费观看视频网站| 亚洲国产欧美在线人成aaa| 青青青视频蜜桃一区二区| 国产精品suv一区二区| 成人性生交小说免费看| 爱操综合网| 久久午夜一区二区| 超级乱淫 不详| 无删减影视免费观看| 亚洲10p|