引用引用第48樓helang10234于2012-06-12 11:51發表的 :發表點小看法:通過進料開關和編碼器檢測來料長度,通過編碼器輸入值檢測當前運行長度,通過寄存器設定確定運行方式完成工藝。
引用引用第52樓kyy80于2012-06-12 21:42發表的 :如果象是樓主那個流程就不難...德國的應該不會這么簡單吧.....11個工位預先計算好各個工位到入料傳感器之間的距離脈沖值,再根據入料傳感器上升沿和下降沿中斷計算入料的長度,同時得出這個工件在這11個工位的動作閥值做一個有11條比較的TBL表格,同樣11個工位就有11個比較表格了......講到這里相信樓主應該明白了吧.........
引用引用第56樓dl2006于2012-06-13 13:27發表的 :看似簡單做起來難上加難