碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 11:48
我覺得你的這種想法是對的,建議你用最簡單的方法,就是把檢測主機的電流值直接用它來控制給料變頻器.
這樣需要你將變頻器設置為UP/DN的控制參數.不要管它滯后的時間,你先設定一個基準的電流值,只要過載了,就讓給料變頻器的轉速減小,(一般的變頻器默認設置為0.1HZ/分鐘,你可根據實際情況自己設置這個變化量),反之,增加轉速.
這樣的程序我在切割石料的機械上(繩鋸)現在還用,很好的.(太復雜的程序反而麻煩)這樣會減少你的成本和調試時間. 希望能給你幫助.
忘了告訴你,因為是負邏輯控制,你應該將變頻器也設為負邏輯參數.如果變頻器用的是0-10V的控制方式,可外加一個電流變送器,讓它輸出0-10V的電壓.這個市面上很多,便宜的.
[ 此帖被sunsongfang在2012-06-20 11:56重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 91欧美国产| 爆操美女在线观看| 亚洲美女aⅴ久久久91| 交欧美| 精品国产乱码久久久人妻| 色综合中文字幕天天在线| www.一区| 忘忧草在线社区WWW日本直播| 美女bbxx美女bbb| hd在线观看免费高清视频| 日本熟hdx| 乌克兰肥熟| 国产亚洲sss在线观看| 99精品影视| 美女脱了内裤打开腿让男人图片| 国产a一级| 精品国产免费一区二区三区 | 亚洲电影成人 成人影院| 久久91精品国产91久久户| 国产亚洲精品第一综合linode| 亚洲国产精品一区二区三区久久| 2012在线观看免费视频大全| av在线色| 欧美丝袜videohd| 四虎影库紧急大通知| 九九365资源稳定资源站| 91在线播| 国产欧美一区二区三区精品| 亚洲国产精品91| 热99精品视频| 精品成人在线| 51精品| 99ri在线视频网| 日日操天天射| 成人国产一区二区| 国产免费视| 国产草| 99手机在线视频| 美女逼逼软件| 欧美sq| 日韩精品亚洲专区在线影视|