碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

ak_42bl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 171 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2024-08-12
查看ak_42bl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 16:23
這想法是可行的  
但是缺乏實用性:原因是你滯后時間很長
我建議,在2個給料機上裝一個稱重傳感器,這樣設定一個重量值,傳感器的信號直接控制變頻器速度,這樣解決了滯后問題,然后通過破碎機的電流信號可以調節稱重的額度

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线观看综合网另类| 欧美精品国产第一区二区| 国产一区二区免费福利片| 丝袜爆操| 91国产在线视频| 国产精品高清视亚洲一区二区| 日本特黄一级午夜剧场毛片| 高跟丝袜麻麻求我调教| chinesehdxxx吃奶水| 美女扒开胸罩露出胸大乳| 91sao在线看片水片| 四虎在线精品观看免费| 天堂8在线天堂资源在线| 2015小明台湾永久区域免费| 亚洲精品一区二区三区中文字幕 | 国产suv精品一区二区四区三区 | 91热国产| 99热这里有精品| 女毛片| 欧美日韩一区二区三区韩大| 黑帮大佬与我的365天2标清中文| 日本在线观看视频网站| 国产午夜精品理论片| 国产好痛疼轻点好爽的视频| 免费看打屁股视频的软件| 国产这里有精品| xnxx老师| 97精品国产自在现线免费| 亚洲不卡视频在线观看| 网址在线观看你懂我意思吧免费的| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 亚洲 在线 日韩 欧美| 国语第一次处破女| 91精品国产一区| 91麻豆精品国产自产在线| 精品国产中文字幕在线视频 | 欧美高清片| 洗濯屋H纯肉动漫在线观看| xxxxx大片在线观看| 国产99er66在线视频| 给我免费观看的视频在线播放 |