碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

sumdens
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sumdens的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 16:43
首先感謝你回復。
這是破碎石英砂的。
還是從破碎機過載說起,從破碎機電流反應到承重傳感器,再反應到給料機減少放料,這仍然是個滯后的過程。

我理解承重傳感器是個用于穩定給料量的功能,但是給料機本身可以設定一個額定的給料量,所以承重傳感器是否有必要。

主站蜘蛛池模板: 97色资源| 不良小说| 玩50岁四川熟女大白屁股直播| 九九免费精品视频| 亚洲国产精品热久久| xxoo做爰猛烈动态| bt岛www| 亚洲精品www久久久久久久软件| 香蕉在线播放| 亚洲人成高清毛片| 草莓视频在线免费观看| 亚洲精品人成网在线播放影院| 肉文np高h| 干操网| 国产射频放大器| 天天曰| 日韩一卡2卡3卡新区网站| 久久精品观看影院2828| 国产在线观看人成激情视频| 四虎在线成人免费网站| 天天操精品| 爆操女友| 韩国女主播在线大尺无遮挡| 色婷婷在线视频| 青青草色| 国内精品免费一区二区三区 | 校园春色自拍偷拍| 啪啪链接| 精品无码人妻一区二区免费AV| 精品欧美男同同性videos| 亚洲精品一区波多野结衣| 好姑娘在线视频观看免费| 高清日韩在线| 欧美高清一区| 亚洲精品国产一区二区三区在| 国产免费视频| 成人免费高清视频| 国产成人福利美女观看视频| 亚洲好色网| 亚洲伦理视频| 青青草成人影院|