機械原點跟伺服的Z信號不是一回事。你是不是搞混了?伺服的Z信號時伺服電機的一周零位。但是裝在設備上不可能與設備的機械原點正好重合。一般的作法都是裝2個接近開關一個是近原點檢測一個是原點檢測。如果想節省個原點檢測接近開關,可以利用伺服的Z信號。但是這個要精確調整近原點接近開關的位置和電機主軸的安裝角度。避免出現近原點接近開關和Z點角度太近,造成降速時間太短。一般盡量不要這樣做,你想想Z信號的時序是電機轉一周一次,在伺服電機高速旋轉時檢測到近原點信號后就開始降速,電機很難停止在不到一周的角度。也就說在最高速到停止也就0.0幾秒,這個可不容易實現