cjwddka
級別: 探索解密
|
一個電工給某配電柜換了一個熱繼電器。然后出現了如下現象: 1。設備停止時.所有應該是熄滅狀態的指示燈常亮,而且是高亮,然后開啟設備后,應該亮的指示燈變成低亮。。。。。。 2.柜子本來六個按鈕控制三個電機的啟停。每個電機一開一關,出問題后。所有的停止按鈕都失效,想停止設備只能按急停。然后按動電機3啟動電鈕沒反應。按電機2的啟動按鈕時。電機2和電機3同時啟動。 大家都說是換繼電器的時候線接錯了。我也感覺除了接錯線之外沒有其他的可能。 但是這個柜子比較老。只有原理圖,沒有接線圖。怎么排查出接錯的線呢? 還有出現上述故障現象的原因有合理的分析么?為什么接錯線會出現所有指示燈全亮呢? 請各位前輩指點。 補充。看到各位說控制三個電機的柜子很簡單。特別解釋一下: 我說這個柜子控制三個電機是我把問題簡化了。因為只有這三個電機出了問題。其實。這個柜子里。有兩臺安川的變頻器。還有中間繼電器17個。柜門上的指示燈有30多個。。是整個車間9臺設備的集中控制柜。所換的熱繼電器上常閉常開四個接線柱上一共連了9根線。而且都深入到一大捆線束里。查線都不好查。不知道廠家怎么想的。把一車的東西都塞到一個柜子里了。 我感覺。這柜子里所有的線首尾相接連起來。能繞地球一圈。。。。。。。。。。。。。 [ 此帖被cjwddka在2012-07-07 20:47重新編輯 ] |
---|---|
|