級別: 略有小成
|
有一個同行問我一個問題,說他今天維修一臺11KW的電機,安裝上去后,覺得轉向反了,就調換了兩條線,通電后發現電機轉向還是沒變,又換了另外兩條線,結果轉向還是沒改變。請問誰見過這種電機!誰可以解釋是什么原因? |
---|---|
|
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
|
用變頻器控制的吧!在設置里面調下參數 |
---|---|
|
hta
HHTA
級別: 探索解密
|
用變頻控制的話就有可能,如果是這樣的話,你調換變頻器輸入電源一側是沒效果的,如果是參數設置為只許正轉或反轉,那就得把參數從新設下咯,一般也就這兩種可能。個人觀點 |
---|---|
|
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
|
和電機沒關系,看看是怎么控制的 |
|
---|---|---|
|
maoshuai
級別: 論壇先鋒
|
以前用過外部電路控制變頻器的正反轉信號通斷 可以正反轉 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
|
用變頻器控制的的電機,調換電機上的接線一樣可以控制正反轉,但是調換變頻器輸入端的接線是不能控制正反轉的。調換電機接線端子試試。 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
45樓正解! |
|
---|---|---|
|