請教:接近開關的輸出是DC24V的負,連接到S7300的DI輸入模塊,接近開關輸出DC24V的負時,S7300的DI輸入模塊的指示燈亮,S7300輸入可以是DC24V的0V?不是S7300輸入只能接受DC24V的正嗎?在同一個S7300系統中,怎么DI輸入模塊有的接受DC24V正,有的接受DC24V負? |
---|---|
|
zjutzl
級別: 探索解密
|
進口的西門子產品都是PNP的,國產的有NPN; S7 300有一個DI模塊是NPN;可以與別的模塊混合組在系統中; 但是沒有一個單獨的300模塊既可以是PNP,和NPN的 |
---|---|
|