標題:F940觸摸屏程序怎么轉化成GT1050的程序 上一篇 下一篇
發布人:wys2011 發帖數:4 注冊時間:2011-11-3 編輯 刪除 [樓主]
如題,電站監控系統以前用的F940觸摸屏壞了,換成了GT1050的,但是程序無法通用,以前的程序是一個“Project1.dup"這樣的文件,怎么才能轉化成可以在GT1050上使用的程序?需要注意些什么,希望能有具體的步驟以及一些圖片說明,謝謝!!!
發布于:2011-11-3 16:45:27
回復人:HMI-admin 發帖數:563 注冊時間:2008-9-4 編輯 刪除 引用 [第2樓]
您好,可以使用GT Designer2中新建GT1050的工程,然后在軟件的工程菜單中選擇打開其他格式文件,將DUP的工程打開,即可完成轉換,若不顯示文字,則需將共通畫面刪除即可。
感謝您對三菱電機自動化產品的支持。
歡迎撥打400-821-3030免費技術熱線,獲取進一步相關技術信息。
發布于:2011-11-7 9:10:40
回復人:wys2011 發帖數:4 注冊時間:2011-11-3 編輯 刪除 引用 [第3樓]
根本沒有“打開其他格式文件”這個選項,倒是有一個“其他工程讀取”這個菜單,但是轉換之后按鈕都不能切換了,有些東西好像也沒有了
發布于:2011-11-7 10:07:50
回復人:wys2011 發帖數:4 注冊時間:2011-11-3 編輯 刪除 引用 [第4樓]
沒有 打開其他格式文件 這個按鈕 ,有一個 其他工程讀取 按鈕,但是畫面切換不了,然后有一些東西沒了
發布于:2011-11-7 10:42:33
回復人:wys2011 發帖數:4 注冊時間:2011-11-3 編輯 刪除 引用 [第5樓]
沒有 打開其他格式文件 這個按鈕,有一個 其他工程讀取 ,但是轉換之后畫面切換有問題,然后有一些東西沒有了。
發布于:2011-11-7 10:44:13
回復人:HMI-admin 發帖數:563 注冊時間:2008-9-4 編輯 刪除 引用 [第6樓]
具體轉換過程在本網站的資料下載手冊下載中有相關手冊介紹,下載時可以輸入手冊編號17601。手冊內包含相關的轉換步驟,以及兩軟件不兼容的部分。
開關的動作與通訊有關,建議查看下開關的設置以及與FA設備(PLC)的通訊。
感謝您對三菱電機自動化產品的支持。
歡迎撥打400-821-3030免費技術熱線,獲取進一步相關技術信息。