jixuduoluo
級別: 探索解密
|
想請教各位大哥一下 PLC加觸摸屏控制伺服電機的多點位置運動各個位置怎么才能動態添加?比如說現在是兩個位置 我想再添加位置 一個 或幾十個 。。。 |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
|
你把行走的距離用寄存器表示就可以了,然后DDRVI或DDRVA指令行走的距離用特定的一個寄存器表示,比如D30,D31,當你要行走多少距離,就把對應寄存器的值傳到D30,D31就可以了, LD M30(按鈕) AND M8340 LD M31 ORB ANI M33 OUT M31 PLS M32 LD M32 DMOV D40(位置寄存器) D30 LD M31 ANI M8343 ANI M8344 AND X7(急停) MPS DDRVA D30 K5000(速度) Y0 Y3 MPP AND M8029 SET M33 針對多個位置你可以設置多個寄存器,只要按下按鈕時把對應位置傳給D30,D31,并驅動定位指令即可,注意多個指令間要互鎖! 樓主留言:感謝! |
---|---|
|