qiaonihao
級別: 探索解密
|
把電磁閥的排氣閥調到適應位置,不要讓進氣或排氣太快,這樣氣缸內的磁環就會緩慢的運行到指定位置,試下看 |
---|---|
|
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
|
樓主放錯地方了,應該發在綜合討論里面。至于問題:先在位置上動手調試一下,實在不行,可以想辦法在程序上動動手腳。 |
|
---|---|---|
|
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
|
磁性開關壞了,用軟件監控能看到當氣缸走帶磁性開關位置或者離開習性開關位置時都會出現上升沿出發 |
---|---|
|
535987288
級別: 略有小成
|
多謝各位指點,現在發現把活塞轉動一個位置又可以,大概是氣缸問題吧,測試幾個進口的怎么用都OK,國貨不好啊。 |
---|---|
|
liulungao
級別: 略有小成
|
你的磁性開關做中位用的, 會造成感應不到的現象, 條件允許的話建義你裝行程開關。穩定。 |
---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
把磁感應開關加一個延時觸發例如100ms,可以預防你這個情況 |
---|---|
|
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
|
樓上的說都基本都說到問題了,程序里面通過修改程序也能達到要求,要不就是氣缸里面的磁環 磁性開關有沒有問題很好判讀,找個磁鐵,在磁性開關上面晃幾下,就知道磁性開關的靈敏度了 |
|
---|---|---|
|