工作中遇到這個問題:
一個三菱FX1N-40MR ,加了7個擴(kuò)展 分別是2N-8EX 2N-16EX 2N-16EY 2N-16EY 2N-8EY 2N-16EX 2N-16EX 我要改造設(shè)備需要增加IO點 加了一個FX0N-8ER 我把X寫成X110 Y寫成Y70 可以為什么不好用.
提問如下::
1,我記得三菱PLC擴(kuò)展是把X放在Y的前面.為什么他這么連也好用.還是我記錯了????
2.FX1N 基本單元和擴(kuò)展單元輸入輸出不超過128點.為什么我接的不好用????
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-08-20 07:30重新編輯 ]