各位兄臺,我想請教大家一個問題,電腦無法與PLC連接怎么辦呀?做通信測時,電腦提示PLC無法接或斷線,請各位師付指點一下呀, 謝謝啦 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有很多種可能都會導致這種問題的出現 主要有幾方面: 1,電腦方面 串口是否正常? 如果是USB轉RS232的,那轉換器是否正常? 2,通訊線方面 通訊線是否正常? 3,PLC方面 PLC通訊口是否損壞?PLC是否通電 4,軟件方面 有沒有同時打開兩個軟件與PLC通訊?并且其中一個已經打開了串口?COM選擇是否正確. 一一排處....條件允許的情況下,通過換串口檢測,換PLC檢測,換電腦檢測. |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
你的是Q02H,Q06H,Q12H,Q25H中的一種吧?又稱為Q系列高性能型CPU 情況要注意幾處 一,當你線都接好,PLC通電后,電腦右下角會提示發現新硬件. 這時進行安裝,并且安裝完后會提示硬件已經安裝可以使用. 二,在GX-DEVELOPER里面設置一下,設置通訊方式為USB |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
這個USB驅動應該是GX-DEVELOPER自帶的...應該不會有問題 |
|
---|---|---|
|