引用
引用第23樓444754848于2012-09-27 20:35發表的 :
那請問在PLC內部輸出繼電器上這樣接法會有什么情況?一個掃描周期接通下一個斷開,再下一個有接通?那如果在其輸出繼電器上接個接觸器,那接觸器不應該會震蕩吧》?因為掃描周期是非常短的。請教。。。
試一下不就知道了?
我試過用晶體管輸出的臺達PLC編寫一個步進驅動程序,輸出沒有接步進電機,是接一個小型繼電器,頻率從幾HZ 到 10KHZ,繼電器工作狀態很有趣。
在幾HZ,就不用說了,能聽到:嗒、嗒、嗒、嗒的聲音,頻率越高,聲音越快
當達到50HZ以上時,基本聽不到嗒、嗒聲音了,只有:吱。。。。。 的聲音了。
頻率越高,聲音越輕但越尖。
假如PLC一個掃描周期算它10ms,那么頻率應該是100HZ,如果接在繼電器上,那繼電器會發出: 吱。。。。的聲音
但繼電器再接接觸器,估計接觸器不會動作,因為繼電器的常開觸點根本來不及接通(這個我沒試過哦)