小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
現在有個控制要求:加熱開,升溫到40度,加熱停止。然后降溫,當溫度低于36度時啟動,并且開始定時1-2分鐘后加熱停止,然后又開始降溫,當溫度又低于36度時啟動,并且又開始定時1-2分鐘后,加熱停止。如此無限制的循環下去。難點在于這個定時器T只能用一個,不能T0,T1,T2。。。下去。臺達PLC,請問這個要怎么編程?在此先謝過大家了。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
溫控表溫度已經傳送到PLC的D寄存器內了。 |
---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
你直接買個OMRON溫控器加繼電器就可以實現撒,可以不用PLC |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
現在就是要在PLC運算。 |
---|---|
|
靜芳
級別: 工控俠客
|
恒溫不好么?還有為什么不給用T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TN TN+1? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
廠家不要恒溫,要這樣。因為是無限循環的,你的T只有幾百個,不夠用的。 |
---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
計時器是可以只用一個呀,你每次升溫和降溫時間相同那你就可以使用一個計時器啊。你設定一個時間,賦值給計時器,然后每次就調用就行了啊! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lplvpeng
專業制造橡膠射出成型機
級別: 略有小成
|
PID控制 |
|
---|---|---|
|
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
|
! 一個t就夠了,計時結束后復位,下一次再寄,?前提是每次計時時間一致 |
---|---|
|