我的初步想法是 一臺電機一個編碼器 2個編碼器做比較 給定從電機調速信號 保持和主電機速度穩定 同步位置可以上下波動 但誤差不能累計 即PLC檢測從電機慢 就要給定高一點的速度信號 如果檢測從電機速度快 就要給定低一點的速度信號 編碼器和接近開關放在機器上面  這樣從電機快一周和慢一周對機器的誤差就不是很多 從電機的速度是不斷變化跟蹤主電機速度運行 主要目的是保證兩個電機保持同步和同位 但允許誤差 PLC程序該怎么做? 當然我不只是要求兩個電機只是同步,當我選擇異步運行時,我也可以單獨控制一個電機上升下降。我沒有思路 請高手給予指點 最好有程序的給點程序 作為參考 用2da作為變頻器速度調節信號 不勝感激 謝謝

kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1979(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-23
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-09 08:08
這個嘛......要定義一個主動,一個為從動...主動的那個要用編碼器作速度反饋實現PID控制......從動那個要采集本身的實時位置和主動的那個的實時位置作實時比較得出的結果作補償.....

主站蜘蛛池模板: 欧美特黄视频在线观看| 91色porny| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 污书屋| 久久香蕉电影| 精品欧美| 国产一区二区三区丶四区| 天天色综合6| 网站色小妹| 暖暖中国免费观看高清完整版| 精品国产自在现线拍国语| 青青自拍视频| 国产大秀视频| 掀开奶罩边躁狠狠躁软学生| 99福利影院| 精品麻豆国产| 揉搓喷水h| 91大神精品| 青青久久久| 激情六月丁香婷婷四房播| 日本成熟bbxxxxxxxx| 17岁韩国在线观看免费1| 亚洲精品久久久久福利网站| 国产美女屁股直流白浆视频无遮挡| 日韩精品成人在线| 美女脱一光二净的视频| 成人在线一区二区| japan日韩xxxx69hd| 日韩高清一区| 亚拍一区| 欧美视频在线一区二区三区 | 国产麻豆麻豆| 欧美1区| 小辣椒精品福利视频导航| 沟厕okn系列在线播放| 97就去干| 私人黄色影院| 娇喘嗯嗯 轻点啊视频福利| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 波多野结衣中文字幕在线| 9191久久|