kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
|
大家都來編程序(用三菱PLC) 自動控制順序是: 1、開機電機反轉自動回到E點,當接到E點的接近開關信號后,電機正轉到C點后,電機停止3秒后,反轉到D點,D點停止4秒后,D點到C點往復兩次后回到E點停下不動; 2、當手動與自動開關指向自動控制并啟動自動按鈕時,電機開始從E點停止3秒后正轉到A點,在A點停止30秒后; 3、電機反轉到B點;到達B點電機停止3秒后,電機再一次正轉到A點,此時電機在A點停止9秒后, 4、電機反轉至C點,C點電機停止時間為3秒; 5、3秒后電機繼續反轉到D點,D點電機停止時間為4秒,后電機從D點到C點往復兩次后,回到起始點E點; 6、E點電機停止3秒后正轉到A點進入下一個循環。 A點——————B點————————C點——————————D點————————————E點 [ 此帖被kgao08885在2013-12-09 08:51重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|