有一臺破碎設備,電機是75KW,采用星三角起動,現設備離變壓器500米,變壓器是250KVA,設備到變壓器的電纜線是70平方的,現運行設備感覺不夠力,電壓下降很多,在設備端測量到相電壓為310V,本人覺得是電纜不夠大所致,請各位談談你的建議,采用多大的電纜才合適?
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 10:05
要控制電壓降在3%范圍內電纜選取單股銅芯150,如果選擇多芯的應加粗。
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-28 20:28
當然有公式,我說的控制在3%是按照變壓器輸出400V計算的,當然你也可以調節變壓器分接開關,將變壓器輸出電壓提高,以降低電纜的費用,但相對來說你要考慮控制和其他單相供電回路的安全電壓問題,建議你使用變頻器啟動,或則將變壓器移置負載附近安裝。


主站蜘蛛池模板: 2022国产麻豆剧果冻传媒入口 | tube69中国露脸 | 无限在线观看免费入口 | 国产福利专区精品视频 | heyzo在线播放 | 国产第一草草影院 | 91porn最新网址 | 国产精品久久久久久搜索 | 国产精品igao视频网网址 | 向日葵视频app下载18岁以下勿看 | 精品国产91久久久久久久 | 国产精品99精品久久免费 | 无人视频在线观看完整版高清 | 公交车揉捏大乳呻吟喘娇 | 精新精新国产自在现拍 | 91视频综合网 | avav一区| 日本老妇和子乱视频 | 91久久精品青青草原伊人 | tobu8中国在线观看免费视频 | 亚洲精品视频观看 | 欧美最新在线 | 亚洲AV久久无码精品九九软件 | 欧美一区二区三区精品 | 温柔校草高h | 国产成人在线视频播放 | 从后面撕开老师的丝袜动态图 | 久久九九有精品国产23百花影院 | 日本最新免费二区 | 日本人泡妞xxxxxx69 | 无人知晓小说姜璟免费阅读 | 亚洲国产成人综合 | 国产精品久久久久久久人人看 | 韩日视频在线 | 我要色色网 | 天堂在线免费观看 | 男人j桶进女人p桶爽 | 国产精品免费看香蕉 | 国产精品久久久久久久久99热 | 魔法满屋免费观看完整版中文 | 精品久久99麻豆蜜桃666 |