項目簡介:
天津大港石化PTA系統是德國ZIMMER公司十五年前建設的項目,使用的控制系統是西門子的S5-135U控制器,由于系統無法采購備件,且需要增加功能,大港石化決定在檢修期間對系統進行升級改造,系統升級為西門子的S7-400H冗余系統。保留原系統所有功能,并增加一些功能。
原系統功能連鎖多,德國人做的系統考慮的穩定性極高,因此程序量較大,且有PID功能及與霍尼韋爾DCS系統通訊,這給升級工作造成較多困難。
S5系統模塊概要: S7系統模塊概要:
CPU S5135U(CPU928B) S7400 414H
編程口 3964R CP 443- 1以太網
SES5 420-4UA13 6ES7 321 -1BH-02(16×2)
6ES5 441-4UA13 6ES7 322 -1BH-02(16×2)
6ES5 466-4UA11 6ES7 331 -7KF-02(8)
6ES5 470-4UC13 6ES7-332-5HF-00(8)
CP524(TO DCS) CP341(MODBUS SLAVE)
升級的步驟:
1 將S5程序用CONVERTEING 軟件進行轉換,一般的程序即可升級為S7程序,其中一些特殊的S5程序需自行編寫,如模擬量讀取,PID,CP524通訊等
2 按照原系統的地址表組態S7硬件,即S7中通道地址與S5相同,這樣就不需對程序進行太多的修改。
3 修改特殊S5程序如S5PID程序為OB251,在OB13中調用,我們使用S7的FB41代替并在OB35中調用。值得注意的是S5PID數據塊的手動默認是FLASE,而FB41的數據塊默認為TURE。
4 修改CP524的通訊程序。更新為CP341的FB80。
5 升級人機界面WICC4.0到WINCC7.0。
改造后系統運行正常,升級成功。